Épületek tűzvédelme

Tűzmegelőzéssel és balesetmegelőzéssel kapcsolatos témák.
Válasz küldése
Avatar
BimmBamm
vörös kakas réme
Hozzászólások: 457
Csatlakozott: 2006. márc. 22. 11:56
Tartózkodási hely: Magyarország

Re: Épületek tűzvédelme

Hozzászólás Szerző: BimmBamm » 2012. feb. 27. 19:55

Lehet, hogy velem van a probléma, de nekem nem világos a kérdés. Talán helyszíni szemle alapján tudna tanácsot adni önnek egy építész tűzvédelmi szakértő.

http://www.katasztrofavedelem.hu/index2 ... _szakertok
Vizsgáljuk a múltat, fürkésszük a jövőt. Ki törődik a jelennel?
czviktor
vízpocsékoló
Hozzászólások: 1
Csatlakozott: 2012. feb. 20. 9:56

Re: Épületek tűzvédelme

Hozzászólás Szerző: czviktor » 2012. feb. 27. 12:28

Üdvözlet!

Polisztirol hab hőszigetelés beltérben társasházi lakásban jogszabályilag és tűzbiztonsági megfelelősége. Segítséget kérném, hogy mi az előírás.

5 emeletes társasházi lakásban (zárt folyosóról nyílnak a lakások, küszöb nincs a bejárati ajtónál csak kefe így füst és láng védelem érzetem szerint nincs. A bejárati ajtó egy 25cm-es beugróba nyílik ami nagy meglepetésemre nem szilárd fal, hanem egy kb 2mm-es vakolattal vagy valamilyen diszperzites festékkel bevont nikecel, hungarocell vagy azt hiszem más néven poli......hab tábla. A társasház új, megvásárlás 75%-ban járok, a héten lesz esedékes az átadás - átvétel. Beruházónak jelezve a dolgot, azt közölte hogy a lépcsőházi feljáró monolit betonjától egy kb 5cm-es hőszigetelést húztak, hogy a hideg ne jöjjön a lakásba. Műszaki rajzon egy fix fal van itt felépítve, amit ha problémának tartom akkor megépít 10-es falazó elemből. A beugró jó lenne (hőszigetelést kivágva a betonba fúrhatok és egy hüvelyes távtartóval kabát akasztó mehet rá). A lakást abban a hiszemben foglalóztam, hogy az használható terület. Tűzoltóság az épületet átvette. Panel tüzeknél olvastam, hogy minimum 5mm-es vakolat kell az ablak felett a hőszigetelésre, hogy a lángok ne kapjanak bele. A lakásban a háló kivételével csak követ alkalmaztam a tűzvédelem miatt. Külső folyosó grees lap, így tüzet onnan nem várok, de a bejárati ajtómnál a 0,5cm-es alsó hézagon éghető folyadék bejöhet.

Ha indokolt akkor gránit lappal leburkolom a felületet, de félő hogy alattam- felettem 2-2 szinten uez az anyag van és égés közben hozzám is átterjedhet a tűz (mivel a lépcsőháztól az elválasztás uilyen, és mennyezet, illetve aljzat szinten 45%-ban be tudtam szúrni tehát szintenként nem tagolt. A szintek között 25cm kőzetgyapot szigetelés van, de a két szememmel nem láttam így akár éghető anyagból is lehet amibe ez a tűz szintén belejuthat és az 5cm-es úsztatott esztrich gondolom 200C-ig tűzálló.

Természetesen ebben a házban is kulcsra zárva tartják a bejárati ajtót és a kert felőli ajtót mi több, ha az első emeletről leugrok a kertbe, akkor kulccsal sem tudok a házba visszajutni, mert a zártestet nem éri el a kulcs :).

Előre is köszönöm a hozzászólásokat (műszaki vagyok, de tűzhöz csak hobbiból konyítok).
Avatar
BimmBamm
vörös kakas réme
Hozzászólások: 457
Csatlakozott: 2006. márc. 22. 11:56
Tartózkodási hely: Magyarország

Re: Épületek tűzvédelme

Hozzászólás Szerző: BimmBamm » 2011. szept. 22. 15:46

Tisztelt Macaroon!

A kapuk lelakatolása nem sért tűzvédelmi jogszabályt. A tűzoltóknak nem lesz szükség 5 percre, ha netán a társasház belső udvarára feltétlenül be kell állni gépjárműfecskendővel. ;-)
(feltehetően ez, illetve ennek akadályozása aggasztja)

Üdvözlettel: BimmBamm
Vizsgáljuk a múltat, fürkésszük a jövőt. Ki törődik a jelennel?
Macaroon
vízpocsékoló
Hozzászólások: 1
Csatlakozott: 2011. aug. 18. 14:13

Re: Épületek tűzvédelme

Hozzászólás Szerző: Macaroon » 2011. aug. 18. 14:18

Kedves Tűzoltók, Szakemberek, Hozzáértők!

Akadt némi problémám a társasházban (X. ker. 8 lakásos régi épület, majdnem végig szobakonyhákkal)) ahol lakom, ezért szeretném megkérdezni, hogy egy régi, kétszárnyú fakapu fix, nem mindennap nyitott részét, az alul felül lereteszelésen túl a reteszeknél le lehet-e lakatolni? A felső lakat bőven túl van azon, hogy bárki is felérje, kizárólag létrával szedhető le. Ahhoz, hogy mindkét szárny nyitható legyen bőven 5 percre is szükség van, továbbá létrára mászásra miegymás.

Megköszönöm a segítséget,

Macaroon
Avatar
Lánglovagok
Szerkesztő
Hozzászólások: 5938
Csatlakozott: 2002. aug. 08. 20:21
Kapcsolat:

Bautrend

Hozzászólás Szerző: Lánglovagok » 2011. aug. 10. 7:49

Avatar
BimmBamm
vörös kakas réme
Hozzászólások: 457
Csatlakozott: 2006. márc. 22. 11:56
Tartózkodási hely: Magyarország

Re: Épületek tűzvédelme

Hozzászólás Szerző: BimmBamm » 2011. júl. 26. 20:49

Egész pontosan:

OTSZ 5. rész
II. fejezet Építmények és szabadterek használati szabályai

20. TŰZOLTÓ KÉSZÜLÉK, FELSZERELÉS

20.1. A létesítményben a 20.2. bekezdésben foglalt kivételektől eltekintve legalább egy darab, az ott keletkezhető tűz oltására alkalmas - a vonatkozó jogszabályban és szabványban foglalt követelményeknek megfelelő - tűzoltó készüléket kell elhelyezni. Az újonnan létesült építményekben, építményrészekben, a megváltozott rendeltetésű helyiségekben, helyiségcsoportokban, építményekben, valamint szabadtereken csak az érvényben lévő hatályos szabványok és jogszabályok szerint gyártott tűzoltó készülék tartható készenlétben

a) az „A” és „B” tűzveszélyességi osztályba tartozó helyiségekben, és veszélyességi övezetekben minden megkezdett 50 m2 alapterület után,

b) az „A” és „B” tűzveszélyességi osztályba tartozó építmények, és szabadterek a) pont hatálya alá nem eső részein - attól függően, hogy azok milyen tűzveszélyességi osztályúak - a c)-e) pontban foglaltak szerint,

c) a „C” tűzveszélyességi osztályba tartozó építmények, és szabadterek a) pont hatálya alá nem eső részein az - „A” és „B” tűzveszélyességi osztályba tartozó helyiség, valamint veszélyességi övezet területével csökkentett - alapterület minden megkezdett 200 m2-e után, de legalább szintenként,

d) a „D” tűzveszélyességi osztályba tartozó építmények, és szabadterek a) pont hatálya alá nem eső részein az - „A” és „B” tűzveszélyességi osztályba tartozó helyiség, valamint veszélyességi övezet területével csökkentett - alapterület minden megkezdett 600 m2-e után, de legalább szintenként,

e) az „E” tűzveszélyességi osztályba tartozó építmények, és szabadterek a) pont hatálya alá nem eső részein szükség szerint.



A fenti szabály is csak akkor igaz, ha az illető üzlet önálló rendeltetési egység. Ha nem az, bonyolultabb is lehet a helyzet. Például egy épületen belüli több üzletre is elég lehet egy darab tűzoltó készülék.
Vizsgáljuk a múltat, fürkésszük a jövőt. Ki törődik a jelennel?
garcia66
szikracsapkodó
Hozzászólások: 14
Csatlakozott: 2010. jún. 17. 18:34

Re: Épületek tűzvédelme

Hozzászólás Szerző: garcia66 » 2011. júl. 26. 19:30

Harley és Fireex!

Mindkettőtöknek köszönöm a segítséget.
Üdv.garcia66
fireex
kapocspárkulcs tekergető
Hozzászólások: 53
Csatlakozott: 2006. jan. 06. 8:48

Re: Épületek tűzvédelme

Hozzászólás Szerző: fireex » 2011. júl. 25. 23:10

Szia Gracia66!

A link jó, amit Harley küldött, de pontosítva a II. fejezet 20.1. szakasz (a vége felé.)

Egyébként kell.

Üdv.: fireex
Avatar
Harley
Szent Tömlő őrzője
Hozzászólások: 2254
Csatlakozott: 2002. aug. 10. 10:22

Re: Épületek tűzvédelme

Hozzászólás Szerző: Harley » 2011. júl. 25. 22:38

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.c ... 800009.OTM" onclick="window.open(this.href);return false;
garcia66
szikracsapkodó
Hozzászólások: 14
Csatlakozott: 2010. jún. 17. 18:34

Re: Épületek tűzvédelme

Hozzászólás Szerző: garcia66 » 2011. júl. 25. 20:51

Sziasztok!

Melyik jogszabály írja elő az üzletekben elhelyezendő tűo. készülékek méretét, típusát? Konkrétan egy 17 nm-es ruházati üzletbe kell-e egyáltalán?
A válaszokat előre is köszönöm.
Üdv.
bartospeter
vízpocsékoló
Hozzászólások: 1
Csatlakozott: 2011. máj. 10. 21:11

Re: Épületek tűzvédelme

Hozzászólás Szerző: bartospeter » 2011. máj. 10. 21:29

Üdv Mindenkinek!

Téma: paneltűz
http://bthbs.com/index.php?option=com_c ... 9&Itemid=1" onclick="window.open(this.href);return false;

segíts, hogy mások is tudjanak róla
köszönöm bartos péter
noemy
vízpocsékoló
Hozzászólások: 1
Csatlakozott: 2011. ápr. 19. 16:25

"Isteni szikra" azaz, nem tudni, hogy néha mi okozza a tűzet

Hozzászólás Szerző: noemy » 2011. ápr. 19. 16:45

Kedves Tűzoltók!

A lakásomban teljeskörü felújítás kezdődött. Villanyszereléssel kezdődött a munka,mivel a villanyszerelő szerint a falba "időzített bomba van", és ezzel a tevékenységgel kezdenek is. Na most az, hogy a szerelő fején találta a szöget az akkor derült ki, amikor a falban lévő vezetékdobozokat megnyították. Úgyanis a dobozokat vattával bélelték ki, szorosan rátekerve az elektromosvezetékre, csak egy "isteni szikra" hiányzott volna, és nem tudtam volna, hogy mitől ég le a lakásom. Ezt azért írom le, mert tudom, hogy sok a tűzeset és nem egyszer előfordul, hogy hirtelen nem lehet eldönteni, hogy mi is okozta tűzet. Lehet, hogy hallottak már ilyen esetről, lehet, hogy nem, de azért kérem Önöket, hogy engedjék meg, hogy megosszam ezt az esetet Öbökkel, bízva abban, hogy ezzel is segíteni lehet a munkájukat. Azt mondja a villanyszerlő, hogy nagyon sok éve van már a szakmában, de még ilyen esettel nem találkozott, és egy kicsit meg is ijedt, mert bár :idea: milyen következménye lehett volna ennek a nem törődöm munkának. Bárki is végezte a vattázást, nem gondolta át, hogy ezzel milyen következményeket idézhetett volna elő, a nem törődöm és hozzá nem értő magatartásávl. FM.
Avatar
BimmBamm
vörös kakas réme
Hozzászólások: 457
Csatlakozott: 2006. márc. 22. 11:56
Tartózkodási hely: Magyarország

Re: Épületek tűzvédelme

Hozzászólás Szerző: BimmBamm » 2011. ápr. 11. 9:56

pötypöty írta:Kérdésem a következő:Tízemeletes ház 3.emeleti szemétleöntő helyiségében/a szemétleöntő nincs használva/ és a bérház pincéjében lehet-e személygépkocsi gumiabroncsokat tárolni?
A szemétledobó helyiségben éghető anyagok tárolása nem megengedett, még akkor sem ha az használaton kívül van. Pinceszinti tárolóhelyiségekben gumiabroncsok tárolhatók, persze csak háztartási, nem kereskedelmi mennyiségben.

Üdvözlettel: BimmBamm
Vizsgáljuk a múltat, fürkésszük a jövőt. Ki törődik a jelennel?
Avatar
BimmBamm
vörös kakas réme
Hozzászólások: 457
Csatlakozott: 2006. márc. 22. 11:56
Tartózkodási hely: Magyarország

Re: Épületek tűzvédelme

Hozzászólás Szerző: BimmBamm » 2011. ápr. 05. 21:19

Pistapapi írta:Egy információt kérnék a hozzáértőktől, ha lehet forrásmegjelöléssel.
Most történik a panelprogram keretében a felújítása a panelháznak.A lépcsőházban felszerelésre került egy füstelvezető ablaknyitó rendszer.Ez a 10. emeleti ablakot nyitja, mely a lépcsőházzal szemben van.A nyitandó ablak mérete megfelelő.A tetőtér felé még kb 4 m magas kiemelkedés.....
Aggodalmát indokoltnak érzem.
Az alábbi, idevágó - természetesen nem teljes körűen összeválogatott - iidézetek az 9/2008. (II. 22.) ÖTM rendelettel kiadott Országos Tűzvédelmi Szabályzatból valók.

"2. A HŐ- ÉS FÜSTELVEZETŐ BERENDEZÉS FELADATA
A berendezés feladata tűz alkalmával
a) a menekülési utak füstmentességének biztosítása;
b) az épületszerkezetek és berendezések védelme;
c) a füst és égésgázok okozta károk csökkentése;
d) a gyors és biztonságos tűzoltói beavatkozás elősegítése."


"II. LÉPCSŐHÁZAK HŐ- ÉS FÜSTELVEZETÉSE, FÜSTMENTESÍTÉSE
1. LÉPCSŐHÁZAK KIALAKÍTÁSÁNAK SZABÁLYAI
Füstmentes lépcsőházat kell létesíteni ott, ahol jogszabály vagy a tűzvédelmi szakhatóság előírja.
1. 1. Többszintes épületekre vonatkozó előírások:
A többszintes épületekben a lépcsőházak hő- és füstelvezetését biztosítani kell. A hő- és füstelvezető
szerkezet beépítési helyét a következőképpen kell meghatározni:
a) zárt nem füstmentes lépcsőház esetén annak legfelső szintjén,
b) vagy a tűzvédelmi szakhatósággal egyeztetett módon.
A hő- és füstelvezető ezen jogszabály szerinti hatásos nyílásfelülete zárt nem füstmentes
lépcsőházak esetén az alapterület 5%-a, de legalább 1 m 2 legyen.
2. Középmagas épületekre vonatkozó előírások:
1. Legfeljebb 4 fogatú középmagas lakóépületekben zárt nem füstmentes lépcsőház is létesíthető.
Amennyiben gravitációs füstelvezető rendszer kialakítására nincs mód, szellőző ventilátorral üzemeltetett füstelvezető rendszer is létesíthető. A vízszintes füstelvezető mérete a lépcsőház alapterületének legalább 5 %-a legyen, melyet függőleges kialakítás esetén 50 %-kal növelni kell. A ferde síkú elvezető méretezési elvét lásd I. 3.3.4.2. pontjában. Gépi elszívás esetén minden szükséges m 2 -re 2 m 3 /s teljesítményt szükséges biztosítani. A füstelvezető indítását az épület valamennyi szintjéről biztosítani kell. Automatikus beépített tűzjelző berendezés létesülése esetén a füstelvezető a tűzjelző jelére is induljon."


Javaslom forduljon személyesen, vagy levélben a területileg illetékes tűzoltósághoz, pontosabban ez esetben a Észak-Pesti Tűzmegelőzési Régióhoz (Cím: Budapest, XIII. kerület Zsinór u. 8-12.
Telefon: 459-2371)
Konkrét, a helyszín ismeretében adott megnyugtató választ onnan kaphat.

Üdvözlettel: BimmBamm
Vizsgáljuk a múltat, fürkésszük a jövőt. Ki törődik a jelennel?
Avatar
BimmBamm
vörös kakas réme
Hozzászólások: 457
Csatlakozott: 2006. márc. 22. 11:56
Tartózkodási hely: Magyarország

Re: Épületek tűzvédelme

Hozzászólás Szerző: BimmBamm » 2011. ápr. 01. 10:45

Kedves Xaffi!

Ami a levelében leírtakból a tűzoltóságot érintheti, az a szabálytalan (utat leszűkítő) parkolások és az utcavégi forduló használhatatlanná tétele, szintén a szabálytalan parkolás miatt, valamint a kerítés megépítésével szintén az utca leszűkítése. Nyugodtan írjon egy közérdekű bejelentést a Balatonfűzfői Tűzoltóságra, hivatkozva arra, hogy az Ön által leírt állapot véleménye szerint akadályozhatja a tűzoltóság kivonulását is. A bejelentés illetékmentes, a bejelentő kilétét a tűzoltóság nem fedi fel. Helyszíni szemle megtartását követően fogják Önt értesíteni a szemle eredményéről, a megtett intézkedésekről, a bejelentéstől számított 30 napon belül.

A szabálytalan parkolás felszámolását egyébként igazából a rendőrség tudja megoldani. Javaslom fényképezze le a tiltó tábla ellenére az utcában parkoló gépkocsikat és tegyen írásban szabálysértési feljelentést az illetékes rendőrkapitányságon. Borítékolom a hathatós intézkedést.

Más kérdésekben is javaslom, hogy mindig írásban tegyen bejelentést és leveleit tértivevénnyel adja fel, ellenkező esetben nem garantált a válasz.

Üdv: BimmBamm
Vizsgáljuk a múltat, fürkésszük a jövőt. Ki törődik a jelennel?
pötypöty
vízpocsékoló
Hozzászólások: 1
Csatlakozott: 2011. márc. 27. 12:21

Re: Épületek tűzvédelme

Hozzászólás Szerző: pötypöty » 2011. márc. 27. 12:47

Kérdésem a következő:Tízemeletes ház 3.emeleti szemétleöntő helyiségében/a szemétleöntő nincs használva/ és a bérház pincéjében lehet-e személygépkocsi gumiabroncsokat tárolni?
Pistapapi
vízpocsékoló
Hozzászólások: 1
Csatlakozott: 2011. márc. 19. 0:12

Re: Épületek tűzvédelme

Hozzászólás Szerző: Pistapapi » 2011. márc. 19. 0:35

Egy információt kérnék a hozzáértőktől, ha lehet forrásmegjelöléssel.
Most történik a panelprogram keretében a felújítása a panelháznak.A lépcsőházban felszerelésre került egy füstelvezető ablaknyitó rendszer.Ez a 10. emeleti ablakot nyitja, mely a lépcsőházzal szemben van.A nyitandó ablak mérete megfelelő.A tetőtér felé még kb 4 m magas kiemelkedés van, (Kb. 50 köbméter térfogatu)mely a gépház felé történő bejutást, és a tetőátjárást biztosítja egy zárt folyosón keresztül.Ennek a megközelítése egy vaslépcsőn keresztül történik, ami szerintem menekülő útként is funkcionál.A lépcső felett, majdnem a tető alatt van egy ablak, ami a régi füstelvezető volt, a földszintről egy drótkábellel lehetett nyitni.Ennek a sorsa még általam nem ismert, de a motorizált nyitásnak nem lesz a tagja.Ez mennyibe helyes megoldás, hogy a 10. emeleten nyitok ablakot, de a menekülő útvonal egy esetleges füsttel telített, nem szellőztethető területen megy keresztül.Nem szellőzik, illetve fennáll a veszélye, hogy a tetőtéri folyosón keresztül a szomszéd lépcsőház is telitődik a folyosóval együtt.A füstelvezető rendszert bármelyik szintről lehet nyitni, de nem garantált, hogy a tetőrész a nyitás előtt nem fog telítődni füsttel, gázokkal.Későn veszik észre a füstöt,tüzet.
Szükség esetén képet tudok adni.A Füredi lakótelepről van szó.
Előre is köszönöm a segítséget.
Xaffi
vízpocsékoló
Hozzászólások: 1
Csatlakozott: 2011. márc. 16. 18:32

Utca szélesség, a biztonságos oltás, mentés miatt

Hozzászólás Szerző: Xaffi » 2011. márc. 16. 19:22

Előre is elnézést kérek, a topikért, de nem találok olyan témát, ahová a kérdéseimet feltenném.
Fogalmam sincsen, hová forduljak, és ugyan böngészem a netet, keresgélek egy jogszabályt, egy törvényt, ami ide vágna, de nem találok semmit sem.
Talán olvassa egy illetékes, és tud segíteni...
Balatonalmádiban lakom, egy földes, szűk zsákutca végén. Az utca elején van egy tábla: várakozni tilos. Az utca végén van egy forduló, ami három gépkocsi szélességű, naná, parkolónak használják...ha ezt ügyesen végzik, akkor itt nem fordul meg senki, az se, akinek szervós autója van...és persze mi sem. Ráadásul az út két szélén egy család rendre két oldalt áll meg, egész napokra, egyik oldalon a kocsi, másik oldal bozót, majd még egy kocsi, és egy villanyoszlop. Télen kész élvezet, mert az utat nem takarítják, síkos, csúszós, centizgetünk kifelé.
Párom több alkalommal jelezte az Önkormányzatnál, valamint a helyi Rendőrségen a problémát, de nem történik semmi. Polgármester szerint a hóeltakarítás megoldott, mikor telefonáltunk, közölték, ez egy negyedrangú út, ha lesz idejük, takarítják. Vagyis nem...Voltunk közmeghallgatáson is, pont az utca állapota, és a tarthatatlan helyzet miatt, igaz 30 napon belül kellett volna választ kapnunk, ez nem történt meg. Másokat is zavar persze, csak senki sem lép semmit sem, összefogásról, közös bejelentésről meg hallani sem akarnak. Közben egy házat építenek, a telekhatárra szépen felhúztak egy betonkerítést. A betonkerítés, és a vele szemben álló villanyoszlop közt pontosan 280 centi hely maradt...párom ma mérte le, mert ki kellett tolatnia, hogy az eddig elférő, méretes áruszállító kocsi is ki tudjon tolatni, mert nem fért el...építési anyagot szállított, sima, daruval ellátott kocsival. Párom beszélt a telektulajdonossal, aki mondta, hogy tudja, hogy a kerítés miatt utálni fogják, de eddig tart a telekhatára, és majd szól azért, hogy tegyék át a villanyoszlopot. Vagy nem szól...vagy majd nem csinál senki semmit sem, ha kiderül, hogy a villanyművek mennyiért számlázzák az oszlopáthelyezést, és kinek a számlájára...
Mi fával fűtünk, annak a tehergépkocsinak is majd be kellene jönnie...vagy nem jön be, és nem tudom, mi lesz.
Kabaré az egész valahol...egy Ifa-ról találtam méreteket, gondolom a tükrök nélkül 235 centi széles a kocsi...
Fel kellene hívnom a fűzfői kollégákat talán, hogy jöjjenek ki, nézzék meg, vagy nem tudom...
Kihez forduljunk, mit lehetne tenni ebben az ügyben?
Várok egy választ, egy illetékest, egy szabályt...bármit. Volt tragédia az utcában, mikor a Tűzoltóságnak kellett bejönni, akkor a fordulással szenvedtek...keressenek, legyenek szívesek, akár privátban, adok pontos címet, de ez egy nyilvános fórum...jó lenne valakivel megosztani élőben mindent...mikor Édesapám fiatalon itt halt meg az utca végén, akkor is probléma volt, hogy a mentőhelikopter nem tud leszállni...igaz, már késő volt :(
Nőnemű egyén volnék, 37-ben járok, politizálok, és olvasok mindenhol mindent...de tanácstalan is, és reménykedem valami okos dologban:)
Segítség :) köszönöm szépen...
csutak
vízpocsékoló
Hozzászólások: 1
Csatlakozott: 2011. márc. 03. 10:34

Re: Épületek tűzvédelme

Hozzászólás Szerző: csutak » 2011. márc. 03. 11:13

Kamionsofőrként melóztam évekig.
A felvezető cikkben állítottak a mai napig élő gondok Belgiumban Dendermondetól Antwerpenig!
Nálunk tudok olyan nagy alapterületű boltról Szegeden, mely egy ajtónál (bejárat) keletkezű tűz esetében csapdává válna!
Én amikor szakmát tanultam (autószerelő) részt vettem az itteni Volán (akkor Aköv) önkéntes tűzoltó csoport foglalkozásain és továbbképzésein. Az ott tanultakat életem során komolyan tudtam használni. Valamiért elsikkadni látszik az önkéntesség a társadalomból, pedig önnön nyugalmáról lenne szó! :ideges:
Avatar
Cruise
slagmester
Hozzászólások: 394
Csatlakozott: 2010. jan. 29. 13:10

Re: Épületek tűzvédelme

Hozzászólás Szerző: Cruise » 2011. feb. 05. 20:56

nyikszi írta:Sziasztok! Van egy átlagos panel lakásom és szeretnék bele egy tűzoltó készüléket. De nem tudom mekkorát kellene vennem, milyet, milyen szabványra figyeljek, meg jó lenne olyan amit nem kell bevizsgáltatni gyakran.
Füstjelzőt érdemes venni? Annál figyelni kell valamire?
A válaszokat előre is köszi!
:arrow: http://www.bonpet.hu/main.htm" onclick="window.open(this.href);return false;

Ezt nem kell gyakran vizsgáltatni. Drága, de az automatikus működés miatt érdemes lehet elgondolkodni rajta.
A leírtak az én véleményemet tükrözik, nem kapcsolhatóak és nem tükrözik sem a langlovagok.hu sem más szervezet vagy személy véleményét! További közlésükhöz nem járulok hozzá!

Cruise
Avatar
Lánglovagok
Szerkesztő
Hozzászólások: 5938
Csatlakozott: 2002. aug. 08. 20:21
Kapcsolat:

Re: Épületek tűzvédelme

Hozzászólás Szerző: Lánglovagok » 2011. feb. 05. 12:14

Először is ezen írások áttanulmányozása szükséges:

http://www.langlovagok.hu/tuzor/27_tuzoltokeszulekek" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.langlovagok.hu/tuzor/35_gyer ... vedelmeben" onclick="window.open(this.href);return false;
nyikszi
vízpocsékoló
Hozzászólások: 3
Csatlakozott: 2011. feb. 05. 11:57

Re: Épületek tűzvédelme

Hozzászólás Szerző: nyikszi » 2011. feb. 05. 12:07

Sziasztok! Van egy átlagos panel lakásom és szeretnék bele egy tűzoltó készüléket. De nem tudom mekkorát kellene vennem, milyet, milyen szabványra figyeljek, meg jó lenne olyan amit nem kell bevizsgáltatni gyakran.
Füstjelzőt érdemes venni? Annál figyelni kell valamire?
A válaszokat előre is köszi!
Avatar
Lánglovagok
Szerkesztő
Hozzászólások: 5938
Csatlakozott: 2002. aug. 08. 20:21
Kapcsolat:

Re: Épületek tűzvédelme

Hozzászólás Szerző: Lánglovagok » 2011. feb. 04. 18:24

Tűzvédelmi törvény módosítás tervezete

1. § (1) A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Ttv.) 20. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

(1) A tűzvédelmi helyzetre kiható olyan tevékenységet, amely a létesítmény, az építmény, a helyiség vagy a szabadtér tűzveszélyességi osztályba sorolásának megváltoztatását teszi szükségessé, valamint a raktározás, termelés kapacitásának 15 %-kal történő növelését eredményezi, a tevékenység megkezdése előtt legalább tizenöt nappal a kezdeményező a tűzvédelmi hatóságnál köteles bejelenteni.
Avatar
BimmBamm
vörös kakas réme
Hozzászólások: 457
Csatlakozott: 2006. márc. 22. 11:56
Tartózkodási hely: Magyarország

Re: Épületek tűzvédelme

Hozzászólás Szerző: BimmBamm » 2010. nov. 22. 17:39

Kedves Csengeri Zoltán!

Mivel neked már felsőfokú állami végzettséged van, a BM Katasztrófavédelmi Oktatási Központ honlapján induló képzésekről tájékozódj:

http://www.otm.gov.hu/kok/inside/index4.htm

Hivatásos és civil munkakörben is foglalkozhatsz a tűzvédelemmel (esetleg katasztrófavédelemmel)

Üdv: BimmBamm
Vizsgáljuk a múltat, fürkésszük a jövőt. Ki törődik a jelennel?
Avatar
Pinky
lángterelgető
Hozzászólások: 180
Csatlakozott: 2007. ápr. 03. 20:34
Skype: Ashmelia
Tartózkodási hely: Budapest

Re: Épületek tűzvédelme

Hozzászólás Szerző: Pinky » 2010. nov. 19. 21:28

Stageline írta:, hogy a lapos tető kátrány szigetelése a jelenlegi hőmérsékletnél bereped, rongálódik. (most épp 12 fok van, egy vicc az indoka)
Bocsánat, hogy belevau....
Igazából nem a 2 méteren, árnyékban mért léghőmérséklet számít, hanem az a hőmérséklet, amit a tetőn a kátrány felvesz. Ha direkt napsugárzás éri, akkor ez a léghőmérséklet többszöröse is lehet. - bár valóban nem valószínű, hogy ilyen időben ez gondot okozzon.
"Az élet szép, tenéked magyarázzam?"
Válasz küldése